Als geeignete Maßnahme beim konstruktiven Explosionsschutz,
werden oft im Filterdach eingebaute zertifizierte und geprüfte Bertsscheiben
als Entlastungsorgan für eine Filteranlage genutzt.
Bei einem bestimmten Druck öffnen diese Organe und die Druck und / oder Feuerfront kann gezielt entweichen. Durch dieses definierte Öffnungsverhalten können solche Filteranlagen für einen reduzierten Explosionsdruck gebaut werden.
Die Entlastung muss über die Berstscheibe muss auf geradem Wege unmittelbar ungehindert in "Freie Atmosphäre" geschehen, das heisst nicht durch Bauteile gehindert werden.
Sollte also eine explosionsgeschützte Filteranlage nachträglich überdacht werden, muss die angesprochene definierte Entlastungsfläche ( Berstscheibe ) in der Dachfläche ausgespart werden.
s.h. auch VDI Richtlinien 3673 und 2263 unjd ATEX 94/9
Das nachträgliche Setzen von Berstkanälen oberhalb der Berstscheibe muss durch den Filterhersteller berechnet und genehmigt werden, da das daurch geschaffene zusätzliche Volumen solche Besrtkanäle, mit in der Festigkeitsberechnung der gesamten Anlage berücksichtigt werden muss.